大家好,小弟的音響系統已經在電箱拉左獨立電,但有時開燈開抽氣扇,音樂都會有疾一疾聲咁(無論係播cd或者cas),可以加咩黎改善或者有咩方法解決,謝謝大家
發表於 2016-11-9 13:23:03 | 顯示全部樓層
隔離牛加地盒接電源
回復

使用道具 舉報

發表於 2016-11-9 13:30:30 來自手機 | 顯示全部樓層
買係威馬sir條靚地線接地盒啦!
回復

使用道具 舉報

發表於 2016-11-9 13:51:08 | 顯示全部樓層
malretep 發表於 2016-11-9 13:30
買係威馬sir條靚地線接地盒啦!

地盒同地線只係優化、輔助,即係補健品

隔離牛先係藥,正式醫病
回復

使用道具 舉報

發表於 2016-11-9 14:31:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lau2001hk 於 2016-11-9 14:32 編輯

you better 家居電力檢查 !  Or 加火花電容 !!!
回復

使用道具 舉報

發表於 2016-11-9 15:03:56 | 顯示全部樓層
咁要搵電工睇睇拉線係咪出左問題WOR

正常獨立電箱唔會咁樣
回復

使用道具 舉報

發表於 2016-11-9 15:18:49 | 顯示全部樓層
 這些問題甚麼地盒地線都無用,首先要查專線是否真正獨立,其次要查家內所有電器插座等接插LNE相位是否正確,以上查完後如果再有問題,就要查看跳fuse及插座接口接線是否有鬆動
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2016-11-9 16:08:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 CheungTszCh@FB 於 2016-11-9 16:15 編輯

我個電箱就咁上面入一條獨立電線
PicsArt_11-09-04.07.04.jpg
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2016-11-9 16:18:37 | 顯示全部樓層
Midnighteye 發表於 2016-11-9 15:03
咁要搵電工睇睇拉線係咪出左問題WOR

正常獨立電箱唔會咁樣

我本身都有電牌,條電自已拉的,只係唔太識防干擾既野,電路同接線我檢查過無野
回復

使用道具 舉報

發表於 2016-11-9 16:22:23 | 顯示全部樓層
CheungTszCh@FB 發表於 2016-11-9 16:18
我本身都有電牌,條電自已拉的,只係唔太識防干擾既野,電路同接線我檢查過無野  ...

如果獨立電最好分開兩個電箱行
另外再加隔離牛都有助解決你呢個問題
回復

使用道具 舉報

發表於 2016-11-9 16:23:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lau2001hk 於 2016-11-9 16:39 編輯

Change it, 用家用Hager and hifi 用Doepke MCB。你個D MCB 同 RCD  and CB太太舊。
回復

使用道具 舉報

發表於 2016-11-9 16:24:26 | 顯示全部樓層
一分錢一分貨。
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2016-11-9 16:26:47 | 顯示全部樓層
哈哈,真係好舊啦…電箱都成20幾年啦,好啦我試吓成個換左佢。
回復

使用道具 舉報

發表於 2016-11-9 16:40:18 | 顯示全部樓層
remember buy Doepke !!!!!!!!!!!!!!!!
回復

使用道具 舉報

發表於 2016-11-9 16:43:35 | 顯示全部樓層
記住打左制先整,安全,同安全!
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2016-11-9 17:07:23 | 顯示全部樓層
多謝咁多位師兄提點
回復

使用道具 舉報

發表於 2016-11-9 17:17:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ccli1996 於 2016-11-9 17:38 編輯

發生呢類屬於電磁干擾嘅問題,可睇成兩部份,一系就是個干擾源是否過大? 另一方面就有可能部音響器材嘅抗干擾能力是否太弱?
開關燈及抽氣扇在一般家居應該很普遍,對屋企內電源佈置所產生出來嘅干擾源,不應該在一般能通過EMC測試標準嘅電子產品中,會對其正常操作產生嚴重影響
換MCB電箱,工程都唔算小,既然樓主有電牌,會唔會試下係插音響器材嘅牆插或拖板插L&N之間,加粒AC濾波 X2 安全電容,試試得唔得,得咗先再諗有咩長遠更好及安全辦法徹底搞掂佢
回復

使用道具 舉報

發表於 2016-11-9 17:38:08 | 顯示全部樓層
有牌
有野請教
請問是否牆插用英式 就算用美式拖板/電處都啱法例?
回復

使用道具 舉報

發表於 2016-11-9 17:43:32 | 顯示全部樓層
CheungTszCh@FB 發表於 2016-11-9 16:08
我個電箱就咁上面入一條獨立電線

你條"獨立線"好似同另一條線扎埋一齊
個條線有沒氣? 有就試下分開佢唔好扎埋一齊
回復

使用道具 舉報

發表於 2016-11-9 19:21:11 | 顯示全部樓層
C兄你條線好似冇接水氣制?